Tìm hiểu về lỗi mất pha ngõ vào-ra trên biến tần

Thảo luận trong 'Điện tử - Điện máy' bắt đầu bởi dailymaylanh, 10/2/20.

  1. dailymaylanh

    dailymaylanh Active Member

    Bài viết:
    2,029
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Trong quá trình lắp đặt và vận hành biến tần thường xảy ra một số lỗi liên can tới việc mất pha ngõ vào và ngõ ra của biến tần, mời các bạn cùng tham khảo bài viết sau để hiểu rõ hơn về căn nguyên cũng như cách khắc phục lỗi này nhé.

    Xem >>> MCCB Schneider

    Lỗi mất pha ngõ vào- ra trên biến tần là sao?

    phần đông các loại biến tần hiện nay đều tích hợp bộ bảo vệ mất pha điện áp cả đầu vào và đầu ra của biến tần. Về đặc điểm hiển thị những lỗi này thường hiển thị là: ngõ vào ILF (là viết tắt của từ tiếng Anh Input Phase Loss) còn ngõ ra OLF (là viết tắt của từ tiếng Anh Output Phase Loss). Lỗi mất pha ngõ vào- ra của biến tần cũng có thể do nhiều nguyên cớ khác nhau, mời các bạn tham khảo thêm chi tiết của hai lỗi này ở phần tiếp theo ở bên dưới đây.

    nguyên do và cách khắc phục lỗi mất pha ngõ vào ILF của biến tần

    Đối với biến tần sử dụng điện 3 pha thì khi 1 trong 3 pha không có điện áp sẽ khiến cho biến tần báo lỗi mất pha ngõ vào. Trong một số trường hợp bị mất pha ngõ vào do nguồn cấp không ổn định, lúc này các bạn phải kiểm tra lại dây dẫn và điện áp của nguồn cấp cho biến tần. Một số trường hợp khác dây dẫn hoặc ốc vít nối từ domino vào cầu diode chưa xúc tiếp tốt cũng dẫn tới lỗi này. Đối với một số loại biến tần cũ của Nhật sử dụng điện áp 3 pha 220v mà ta chỉ cấp điện 1 pha 220v cũng gây ra lỗi này. Giải pháp cho trường hợp này là cầu thêm 1 dây dẫn sang chân thứ 3 hoặc tắt chức năng bảo vệ mất pha của biến tần đi.

    [​IMG]

    Xem >>> http://khanghuan.com/bien-tan-gia-re-cua-hang-schneider.html

    nguyên nhân và cách khắc phục lỗi mất pha ngõ ra OLF của biến tần

    Khi gặp lỗi mất pha ngõ ra của biến tần các bạn phải thực hiện các bước rà soát sau đây. rà dây dẫn từ motor tới biến tần có bị mất kết nối không. Các bạn dùng đồng hồ đa năng để thẩm tra việc kết nối dây dẫn nhé. Nếu dây dẫn vẫn đảm bảo thì các bạn tháo dây động cơ và cho biến tần chạy không cần động cơ thử có vấn đề gì không ? Sau đó tắt nguồn và dùng đồng hồ để đo nguội IGBT, lỗi này xảy ra cũng có thể do IGBT bị chết 1 trong 3 pha. Lưu ý việc đo đặc bằng đồng hồ phải tắt nguồn mới đo tránh việc gây hỏng đồng hồ cũng như gây cháy nổ cho biến tần.

    Xem thêm >>> biến tần Hitachi

    Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Khang Huân

    hội sở chính: 12/5C KP Nhi Đồng 2, Phường Dĩ An, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

    Show room: 4A/34 St.1 – trọng tâm Hành Chính Dĩ An, Dĩ An – Bình Dương

    Điện Thoại: 0650 3736679

    Fax: 0650 3796512
     
    Đang tải...
: loi bien tan

Chia sẻ trang này